乳色吐息在线免费观看_国产特一级毛片_HD中文字幕在线播放,色哟哟—国产精品,国产肉体xxxx裸体视频,小宝贝真紧校园h军人h男男

  • 切換
  • 重慶豐傲科技發展有限責任公司
位置圖片您現在的位置是:首頁 > 行業新聞

弱電防雷接地施工注意事項

時間:2016-09-20 發布人:管理員

  

  一、弱電系統的接地,按用途分有保護性接地和功能性接地。

  保護性接地分為:防電擊接地、防雷接地、防靜電接地和防電蝕接地;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地、屏蔽接地和信號接地。不同的接地有不同的要求,應按設計決定的接地施工。

  二、需要接地的弱電系統的接地裝置應符合下列要求:

  1、當配管采用鍍鋅電管時,除設計明確規定處,管子與管子、管子與金屬盒子連接后不必跨接,但應遵守下述規定:

  1)管子間采用螺紋連接時,管端螺紋長度不應小于管接頭長度的1/2,螺紋表面應光滑、無銹蝕、缺損,在螺紋上應涂以電力復全脂或?qū)щ娦苑栏_B接后,其螺紋宜外露2~3扣。

  2)管子間采用帶有緊定螺釘的套管連接時,螺釘應擰緊;在振動的場所,緊定螺釘應有防松動措施。

  3)管子與盒子的連接不應采用塑料納子,應采用導電的金屬納子。

  4)弱電管子內有PE線時,每只接線盒都應和PE線相連。

  2、當配管采用鍍鋅電管,設計又規定管子間需要跨接時,應遵守下述規定:

  1)明敷配管不應采用熔焊跨接,應采用設計指定的專用接下來線卡子跨接。

  2)埋地或埋設于混凝土中的電管,不應用線卡跨接,可采取熔焊跨接。

  3)若管內穿有裸軟PE銅線時,電管可不跨接。此PE線必須與它所經過的每一只接線盒相連。

  3、配管采用黑鐵管時,若設計不要求跨接,則不必跨接。若要求跨接時,黑鐵管之間及黑鐵管與接線盒之間可采用圓鋼跨接,單面焊接,跨接長度不宜小于跨接圓鋼直徑的6倍;黑鐵管與鍍鋅橋架之間跨接時,應在黑鐵管端部焊一只銅螺栓,用不小于4mm的銅導線與鍍鋅橋架相連。

  4、當強弱電都采用PVC管時,為避免干擾,弱電配管應盡量避免與強電配管平行敷設,若必須平行敷設,相隔距離宜大于0.5m。

  5、當強弱電用線槽敷設時,強弱電線槽宜分開;當需要敷設在同一線槽時,強弱電之間應用金屬隔板隔開。